三支功率8KW的加热管,电压220V星型接法,线电流是多少,电压380V角接电流是多少,分别是怎么计算的?配线6平方铜钱够吗?
三支功率8KW的加热管,电压220V星型接法,线电流是多少,电压380V角接电流是多少,分别是怎么计算的?配线6平方铜钱够吗?
220V与380V是根号3的关系。
8KW220V电热管额定电流36A
在三相380V电源上只能星接,不能角接。要角接,选380V电热管。电热设备很少采用角接。
6mm²铜线还行,注意接头!最容易烧的地方。
谢谢分享!学习了
我补充一下输入电源多是三相380V,上面的220V和380V说的是加热管额定电压,再问需配多大的三相固态和三相断路器?谢谢
三相380V 8KW电加热,星型接法,每根线的电流
星接电路:则功率P=1.732*V*I; 电流I=8*10^3/1.732*380=12.1A;
加热的电阻是固定点,因此,加热器的额定功率是基于其电阻而言
如 此加热器共8KW,每相电阻18欧
假设用同一加热器,
星接 P=1.732*V*I CosΦ 电流I=8*10^3/1.732*380*1=12.1A;
如果用角接, 电流是星接到3倍,则为36.3A
此时,功率则为24KW
额定功率决定了其接法,个人感觉
加热器的电阻是固定的,因此,加热器的额定功率是基于其电阻而言
如 此加热器共8KW,每相电阻18欧
假设用同一加热器,
星接 P=1.732*V*I CosΦ 电流I=8*10^3/1.732*380*1=12.1A;
如果用角接, 电流是星接到3倍,则为36.3A
此时,功率则为24KW
额定功率决定了其接法,个人感觉
数学不好可以怨体育老师代课,专业课谁教的?
谢谢分享!学习了
电热管的电流=功率/电压 =8000/220 =36(A)
星接线电流等于相电流,既每根电热管的额定电流。12.1A哪来的?电热管是2.6KW的?
220V电热管能角接吗?让220V电热管承受380V电压?
"nijie88" 的回复,发表在3楼
对内容: 【我补充一下输入电源多是三相380V,上面的220V和380V说的是加热管额定电压,再问需配多大的三相固态和三相断路器?谢谢...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
不必补充,知道。
SSR选60A以上,如果做调功控制,SSR的控制电压按调功器选,常用的是3-15VDC。断路器选63A容易发热,最好选100A。
电热负荷不存在过载,断路器只做短路保护。SSR保护选什么形式都不可靠,流行的是快熔,没用。
我感觉这个提问是有问题的,你的额定电压到底是220V 还是380V 如果是220v接380的电压应该立马就会烧坏,加热丝定制时一般就会要求 提供电压 和功率
三相供电的原理初中物理就该学了吧。相电压、线电压的关系。
我们家里用电器都是220v的,给住宅供电三相380v,我们不是都在正常使用嘛。
36A,6平方,零线可以不接,固态80A以上
三支8KW,每支2.67KW
12.1A有什么问题