用一个扫码枪 (扫码枪通讯串口线是RS232口的,然后我用一个RS232转RS485转换器 )与信捷PLC的COM2口连接,要求扫码枪扫描到的条码数据在显示屏上显示就可以了·,该如何去读去扫码枪的数据·扫码枪是自由协议的
用一个扫码枪 (扫码枪通讯串口线是RS232口的,然后我用一个RS232转RS485转换器 )与信捷PLC的COM2口连接,要求扫码枪扫描到的条码数据在显示屏上显示就可以了·,该如何去读去扫码枪的数据·扫码枪是自由协议的
首先拿到条码<此处内容被屏蔽>的通讯协议就简单了
可以不要跟PLC直接通讯 通过触摸屏转下
如果只有一个通讯的话,用自由口也行,多的话建议使用标准modbus rtu通讯
自由口通讯协议,信捷plc作为接收端,使用rcv d20 d200 K2指令进行接收扫码<此处内容被屏蔽>数据
D20 代表接受所存放的首地址
D200 代表接受的数量 K1 K10 K15........
K2 代表通讯地址为com2
以上,建议做好后分享一下个人经验出来
要自由口通信了,参考一下我录制的自由口通信视频教程:
信捷XD5E系列PLC实现自由格式通信主站视频教程:
信捷XD5E系列PLC做自由格式通信主站、串口调试助手做从站,程序实现信捷XD5E系列PLC和串口调试助手相互发送与接收8个字节数据功能,视频详细讲解了信捷XD5E系列PLC做自由格式通信参数设置,并详细讲解了自由格式通信SEND和RCV指令。
https://www.ixigua.com/6938590822522683917?utm_source=xiguastudio
信捷XD5E系列PLC实现自由格式通信从站视频教程:
信捷XD5E系列PLC做自由格式通信从站、串口调试助手做主站,程序实现信捷XD5E系列PLC和串口调试助手相互发送与接收8个字节数据功能,视频详细讲解了信捷XD5E系列PLC做自由格式通信参数设置,并详细讲解了自由格式通信SEND和RCV指令。
https://www.ixigua.com/6938983426380792351?utm_source=xiguastudio
PLC对接条码<此处内容被屏蔽>,还带数据上报功能:
详细案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/121099627
"关育谋" 的回复,发表在4楼
对内容: 【要自由口通信了,参考一下我录制的自由口通信视频教程:信捷XD5E系列PLC实现自由格式通信主站视频教程:信捷XD5E系列PLC做自由格式通信主站、串口调试助手做从站,程序实现信捷XD5E系列PLC和串...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
图一
图二
图三
你好问下这是怎么回事,就是扫码<此处内容被屏蔽>扫上图一的条形码后,PLC rcv指令读取到的数据 与条形码标识得数据不同 如图二监控读取到的数据,这要如何处理,才能一致再显示到触摸屏上呢
图二(前面图二不清晰)
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!