项目需要,选了2套鸣志直流伺服。
1. 型号如下
2. 鸣志伺服手册
3. 参数设置
4. 上位系统,三菱L02CPU-CM
外部机械结构减速机速比为10,轮子直径为200mm,设置电子齿轮比为 250/157,这样上位 1ps 对应 0.01mm。L02CPU本体最高脉冲频率是200K。
5.问题
当设备流程工艺调试完成之后,计划提速。调试阶段上位脉冲均未超过140K,当我改成160K时:伺服在提速过程中,突然出现报警,然后直接卡死。经过一些列的参数确认后,无法产生问题原因。于是卸下机械连接,空轴测试,结果惊人的一幕出现了:空载情况下,只要上位脉冲在大于157K左右,伺服从静止慢慢提速过程中,当上位脉冲接近和超过157K时,伺服电机就开始啸叫或者直接卡死不动,然后驱动器报警:r21rf
于是求助鸣志技术,并于上周一(2023.3.27)和上周四(2023.3.30)进行了远程调试,这2次调试均没有进展,但承诺最迟在本周二(2023.4.4)给我结果。结果是:
研发的回复
应用支持的回复:
销售的回复:
6.鸣志宣传资料
专业从事运动控制领域30载的鸣志,却连伺服的基本功能都没整出来,实在令人不胜唏嘘!