分励脱扣器合闸故障求助

低压成套设备 浏览:1388 回复:5 收藏

Smile-lyc  2022-11-10 13:57

image.png

上图是分励脱扣器安装到位状态,此状态下合闸断路器,会自动出现脱扣,合闸合不上!?

image.png

上图是为分励脱扣器没有安装状态,此时可以合闸。

大家分析一下问题出在哪儿?

分励脱扣器务必大家一定很熟悉,脱扣器线圈有交流和直流之分。线圈串入一个中继常开触点,只要中继得电,分励脱扣器线圈就得电,但是通电时间不能超过一秒。短时间内让断路器脱扣分闸。

另外还有其他辅助信号,远程可以直观采集到断路器分闸合闸信息。一般多用在消防上。