第一次搞通讯Modbus通讯站号设置可能有问题 一直通讯不上求解。
触摸屏直接与电镀电源进行RTU通讯 波特率 数据位奇偶效验 停止位都没有问题
但是有点搞不懂这个RTU站号与485站号的区别
图1图2为电源协议 图3图4为触摸屏设置
求大神解惑
第一次搞通讯Modbus通讯站号设置可能有问题 一直通讯不上求解。
触摸屏直接与电镀电源进行RTU通讯 波特率 数据位奇偶效验 停止位都没有问题
但是有点搞不懂这个RTU站号与485站号的区别
图1图2为电源协议 图3图4为触摸屏设置
求大神解惑
从图上看RTU站号是设置电源端的(1-32),485站号是设置触摸屏端的(0-31),要注意两者差了1。
就是一个从站站号,楼主有何不明白的?说明书已经说明站号设置范围为1-32,那么你把从站站号设置为1,触摸屏上相应的建立从站时的站号也要为1.
你可以把站号理解为门牌号,485这条大街上有32户人家,广东的485大街的门牌号是从0开始,到31就结束了;湖南的485大街的门牌号是从1开始,到31结束,同样都是32户人家,叫法不一样而已,不需要特别在意,你的从站数量不多,设置个大于1的就双方都能解析通讯
“PLC站号”改成1试试,从站应该是“PLC”——电镀电源吧
"关育谋" 的回复,发表在2楼
对内容: 【就是一个从站站号,楼主有何不明白的?说明书已经说明站号设置范围为1-32,那么你把从站站号设置为1,触摸屏上相应的建立从站时的站号也要为1....】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
版主,问个与帖子无关的问题,CX_Protocol协议宏软件中Abort(我猜测应该是中止)与END(结束)的区别,你知道吗?
是不太明白电源的地址设置 应该设置RS458站号 还是 RTU站号,经过实验后应该是RTU站号, 并且发现这款屏幕在通讯成功后,好像并不能写入WORD,bit可以写入,也就是只能控制电源的开关之类的,会有这种情况吗,还是我设置问题呢。晚些配图,谢谢了。
引用 "LYS0908" 的回复,发表在6楼
内容: "关育谋" 的回复,发表在2楼 对内容: 【就是一个从站站号,楼主有何不明白的?说明书已经说明站号设置范围为1-32,那么你把从站站号设置为1,触摸屏上相应的建立从站时的站号也要为1.....
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐