施耐德变频器出现OPF报警
夏华
2005-10-27 09:00
我现有一台施耐德变频器30KW出现OPF报警信号,看说明书是输出缺相检查电机的问题,可测量也不缺相空载也出现OPF报警。请问哪位高手能指点一下。谢谢。
-
2005-10-27 10:23
你是否是带小电机?
-
2005-10-27 10:36
我带的是4。0KW的电机,但是空载也出现OPF报警信号。我这还有一台18。5KW的施耐德变频器本来是好的换了下主板也出现OPF报警信号,现在两台都这样。
-
2005-10-27 11:02
电机功率要接近变频器功率,不然跳OPF故障。这是施耐德变频器特色。
-
2005-10-27 15:05
你是否超速运行
-
2005-10-27 15:54
在参数中将输出缺相功能取消!
-
2005-10-27 16:15
你要是带小电机就要把传动菜单的SPC改成小型电机,故障菜单的OPL选成NO。。。。你试试看。
-
2005-10-30 23:13
只要把OPL改成NO,然后测试,如果电机运转正常,那就是控制板的问题了,如果还不正常,有可能IGBT有问题。
-
2005-11-17 20:15
上面这位老师能具体说说控制板故障的位置吗?我也有这样的一台机子。谢谢了!
-
2005-11-21 13:55
我们碰到的大多数都是控制卡的问题,但具体怎么维修,还不是很清楚,等我去咨询一下,呵呵
-
2005-11-21 13:56
什么型号的变频器?告诉我,我可以帮你想想办法。
-
2005-11-21 17:42
-
2005-11-25 09:19
施耐德大功率带小电机或不带电机,均要将FLT菜单中OPL改为NO,同时还要将DRC菜单中SPC改为SMALL MOTOR, 这样应该没问题了。
如还有问题则是硬件坏了,OPF多是电源板坏了
-
2005-12-13 14:38
宋加平:
您是施耐德技术人员?据我维修几台施耐德变频OPF故障,好象并不都是电源板坏了,但不知道您说的电源板是什么“电源板”?盼赐教
就我修东芝经验以及和几台施耐德维修比较(硬件方面):楼主说30KW,应该是和东芝A7或P7机型硬件一样,该机型模块也是智能模块块,应注意看光耦和驱动放大电路。然后排除模块是否坏!
以上仅个人维修观点
-
2005-12-17 20:16
谢谢以上各位,我问题已解决,是电流检测电路故障.
-
2006-01-10 10:23
模块坏了一般不报opf的