家用电怎么给伺服供电
家用电怎么给伺服供电
有220v交流的伺服可以选的
关键伺服要接L1 L2家里时L 和N,那么两根L只能提供一根
"ha000" 的回复,发表在2楼
对内容: 【关键伺服要接L1 L2家里时L 和N,那么两根L只能提供一根】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
小功率伺服可以使用单相/三相电源,200V级的单相220V电源接任意二个电源端子就行(日系伺服);400V级的要接单相380V电源,经变压器220V升压到380V连接到电源端子。
有的伺服驱动器有单相/三相的设置,请参考手册吧。
提出问题的为什么没有回信?是否理解?是否完成?
"李纯绪" 的回复,发表在4楼
对内容: 【提出问题的为什么没有回信?是否理解?是否完成?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
两根线L,N怎么接伺服呀!伺服三根L都是220V的,家里只有一根220V
"ha000" 的回复,发表在5楼
对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在4楼 对内容: 【提出问题的为什么没有回信?是否理解?是否完成?】进行回复: ----------------------------------...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
我上面回复没说清楚吗?
小容量伺服都可以单/三相电源使用,220V交流电源的L、N接到伺服驱动器的L1、L2、L3(或R、S、T)任意二端子。
大哥,你这是要多看手册啊!人家都跟你说了,如果你的伺服驱动器的功率小于1KW,可以接220V的电。品牌不同,接法就不同,有些接L1和L3的,也有些是接L1和L2。L1接L,L3接N,或者L1接L,L2接N,这个要看你伺服驱动器的手册。多看手册吧!大哥
"李纯绪" 的回复,发表在6楼
对内容: 【"ha000" 的回复,发表在5楼 对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在4楼 对内容: 【提出问题的为什么没有回信?是否理解?是否完成?】进行回复: ---...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
你这样跟他说等下接到RST输出那里伺服驱动器就完了,他那是死脑筋,看伺服驱动器上没有N,就接不了。
"广州零一" 的回复,发表在8楼
对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在6楼 对内容: 【"ha000" 的回复,发表在5楼 对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在4楼 对内容: 【提出问题的为什么没有回...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
什么品牌的驱动器输出用R、S、T标注?那U、V、W是干嘛的?
"广州零一" 的回复,发表在7楼
对内容: 【大哥,你这是要多看手册啊!人家都跟你说了,如果你的伺服驱动器的功率小于1KW,可以接220V的电。品牌不同,接法就不同,有些接L1和L3的,也有些是接L1和L2。L1接L,L3接N,或者L1接L,L2...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
驱动器输入端是三相桥,如果端子标注的是L1、L2、L3,单相交流220V输入时接任意二端有什么不同吗?
东西虽好 没积分下载不了
楼主的伺服应该是大功率的,需要3相电,单相电估计有点难搞
200W到400W的汇川伺服
单相电源的 三相220的 三相380的
搞清楚型号就明白了
日本的伺服三根线之间的电压都是AC220V,接国内的一火一零,两线之间也是AC220,效果一样的