施耐德变频器出现SAFF报警不能消除,STO与24伏已短接,也都有24伏电压,回复出厂设置也消除不了,请大神们指点一下!谢谢了 1分不嫌少! 赏 已有1人打赏 打赏给楼主 请选择打赏金额:(请输入整数) 1元5元10元 其它金额: 元 确定 X
可以按照下列顺序进行排查:1.检查STO与P24的短接线是否连接紧固2.检查P24、STO对COM是否有24V电压3.用SOMOVE联机ATV320,查看是否配置了安全功能(安全功能只能通过SOMOVE联机后才能配置,恢复出厂设置不会恢复已经配置的安全功能)4.如果STO接线电压没问题、也没有配置安全功能,仍显示SAFF故障,可先恢复出厂设置。5.如果恢复出厂设置后,仍显示SAFF故障,就需要联系售后维修。 回复