acs510远传压力表 恒压供水 1拖一
直接给管道打水 4个压力停机 到达压力值休眠。(技术大牛难度的话让压力到达目标压力后10s进入休眠) 低于压力值10% 自动启动
acs510远传压力表 恒压供水 1拖一
直接给管道打水 4个压力停机 到达压力值休眠。(技术大牛难度的话让压力到达目标压力后10s进入休眠) 低于压力值10% 自动启动
技术够牛的话 附加括号的要求
http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202205/31/adcf650b7132414e9bcbb2b2e7ea964a_w_com.miui.gallery.jpg
系统上如下
http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202205/31/6d7660a98360466c86f4bf5446a4ecff_w_com.miui.gallery.jpg
附带参数说明 谢谢大牛
恒压供水都是成熟应用了,可以搞一个恒压供水触摸屏HMI,上面参数啥的方便设置
9902=6 PID宏。远传压力表直接接入模拟输入口,可接AI1可接AI2,接AI2需将拨码至电压侧;如接AI1,4016=1。设定40组参数。4010=19,4011=4/16*100%(如果用1.6MPa表)。4022=7,4023=30HZ,4024=20s,4025=10%,4026=5s.
楼主要求的是停机,就别弄那“恒压供水”了。一块电接点压力表接到使能端,OK。非常简单。
问题想复杂了,其实就一个接点压力表就行了
我是进来学习的
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
没有积分,刷分。谢谢啦!
引用 "我是工控专家" 的回复,发表在5楼
内容: 9902=6 PID宏。远传压力表直接接入模拟输入口,可接AI1可接AI2,接AI2需将拨码至电压侧;如接AI1,4016=1。设定40组参数。4010=19,4011=4/16*100%(如果用1....