1、 开始端(A处),电磁阀关闭,真空泵工作,控制真空泵的时间继电器开始读数(以分钟计),行车电机反向行走,到(B处),行车停止,时间继电器工作(以小时计),电磁阀打开,控制电磁阀时间继电器开始读数(以秒计)。行车电机正向行走,真空泵工作,控制真空泵的时间继电器开始读数(以分钟计),到(A处),行车停止,时间继电器工作(以小时计),电磁阀打开,控制电磁阀时间继电器开始读数(以秒计)。进行下一循环或等待。
每个工作循环的间隔时间可调(以小时计)
2、以上所有开关均为“接近开关”,交流、95~220V
3、电磁阀,真空泵,行走电机分就地,自动,远程控制。
就地受按钮控制,自动受时间继电器控制,远程受远程控制信号控制
电磁阀就地控制时,受按钮控制;自动控制时,受时间继电器控制,当行车到A处或者B处时,电磁阀打开,时间继电器读数;远程控制时,电磁阀随时都可以打开。
真空泵就地控制时,受按钮控制;自动控制时,受时间继电器控制,当行车从A到B或者从B到A时,真空泵工作,时间继电器读数;远程控制时,真空泵随时都可以打开。
行走电机就地控制时,受按钮控制;自动控制时,受时间继电器控制,当行车到A或者B处时,行车停止,时间继电器读数;远程控制时,行车在任何位置都可以停止,到A或者B位置时,行车停止,时间继电器工作