1200PLC高速计数如何清零

西门子(Siemens)PLC 浏览:1085 回复:0 收藏

幽邈隐客  2021-01-21 11:15

这个需要根据具体的硬件来确定


如果是1200的plc,用外部同步输入清零的办法或者是程序清零,前者就是外部i点接个信号,有信号触发 高速计数器立即清零,实时性好,无需编程,但是对硬件有要求,比如必须是cpu本体或者信号板上的i点,扩展模块的不行。


程序清零 就是完全你程序控制,这个应很简单,控制起来比较灵活。