modbus发出读命令后,返回值都是F,是有干扰的原因吗,希望能有前辈指点一下
modbus发出读命令后,返回值都是F,是有干扰的原因吗,希望能有前辈指点一下
上图,看图解说啊
需要楼主发出来具体数据,这样才好分析,有时候这种情况也是波特率不对造成的。
结果是这样的
回复内容:
对:july1117 结果是这样的 内容的回复:回复内容:
对:关育谋 需要楼主发出来具体数据,这样才好分析,有时候这种情况也是波特率不对造成的。 内容的回复:通讯参数都是没问题的,唯一的一点就是现场用的232转usb工具接到电脑上的,不知道这个会有什么影响吗
设备上是232 口直接转换成USB 进的电脑 是这个意思吗?
接线,通信参数再确认一下
引用 "july1117" 的回复,发表在5楼
内容: 回复内容:对:关育谋 需要楼主发出来具体数据,这样才好分析,有时候这种情况也是波特率不对造成的。 内容的回复:通讯参数都是没问题的,唯一的一点就是现场用的232转usb工具接到电脑上的,不知道...
说清楚点
用串口工具测试一下
看图片提示乱码
回复内容:
对:阿军仔 用串口工具测试一下看图片提示乱码 内容的回复:串口通讯工具也是一样的,所有设置都没问题
最好不要用转换USB,最好电脑扩展232
1、确定设备 是 标准的Modbus 协议?
2、将串口转 USB 的线更换一下,再试试;
引用 "Allen010" 的回复,发表在13楼
内容: 1、确定设备 是 标准的Modbus 协议? 2、将串口转 USB 的线更换一下,再试试;...
检查一下接线吧,我之前遇到过,TX、RX和屏蔽接错了