"关育谋" 的回复,发表在1楼
对内容: 【如果使用ADPRW指令的话,里面的保持寄存器地址就是寄存器编号减去40001...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
可是寄存器编号是多少,比如我要改P7的加减速时间。寄存器号是多少?
最后给出一个例子,可以实现启动、停止、给定频率:
补充:
同时接通两条ADPRW指令。
当同时驱动多条ADPRW指令时,一次只有一条指令会被执行。
下一个ADPRW指令会在当前的ADPRW指令处理完成后被执行。
特殊标志位方面,主要用到M8029和M8402。
M8029是指令完成标志位,ADPRW指令需要在处理完成前一直保持导通,如果在这之前ADPRW指令断开则不能完成通信功能。
那么在ADPRW指令下一行编写M8029的常开触点,ADPRW指令处理完成后,M8029就会动作。
如果只需要某条ADPRW指令执行一次,就是用M8029来断开ADPRW的驱动条件。
如果需要ADPRW指令一直执行,则可以一直导通ADPRW指令。(之间讲到过也可以同时驱动多条ADPRW指令。)
M8402是MODBUS通信错误标志位,当MODBUS通信出现错误时,M8402会自动置ON。
手册中只对D8410(Turn Around Delay)有要求,要求设置大于等于从站PLC的扫描时间。
不过Turn Around Delay默认就是400ms,400ms肯定会大于FX PLC的扫描时间,因此一般也不需要人为设置。
"风会逝去吗" 的回复,发表在16楼
对内容: 【"关育谋" 的回复,发表在1楼 对内容: 【如果使用ADPRW指令的话,里面的保持寄存器地址就是寄存器编号减去40001...】进行回复: ----------------...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
或者说,三菱变频器仅可以支持他说明书上几个参数的更改?
PLC相关寄存器和继电器含义如下所示:
引用 "风会逝去吗" 的回复,发表在19楼
内容: "风会逝去吗" 的回复,发表在16楼 对内容: 【"关育谋" 的回复,发表在1楼 对内容: 【如果使用ADPRW指令的话,里面的保持寄存器地址就是寄存器编号减去40001....
"关育谋" 的回复,发表在2楼
对内容: 【三菱D700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)P160:设置为0P77:设置为...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
收藏了 版主辛苦了
引用 "花笙米" 的回复,发表在22楼
内容: "关育谋" 的回复,发表在2楼 对内容: 【三菱D700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL...
厉害厉害,学习了,讲解的很详细。
辽宁电工路过1111
"关育谋" 的回复,发表在15楼
对内容: 【总结出的三菱变频器相关寄存器地址表如下:】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
谢谢!
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
"关育谋" 的回复,发表在21楼
对内容: 【引用 "风会逝去吗" 的回复,发表在19楼 内容: "风会逝去吗" 的回复,发表在16楼 对内容: 【"关育谋" 的回复,发表在1楼 对内容: 【如果使用AD...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
关工,你好:
我目前也在学习modbus rtu跟D700通讯,现在我遇到2个问题:
1、可以正常读取pr01(频率上限)的数据,但是无法进行修改。我在想,是不是D700不支持通过MODBUS-RTU进行参数的修改呢?
2、当我把轮询关掉后,正反转的控制很灵敏,按一次就够了。但是当我开启轮询时,就不够灵敏了,有时候按一次就可以了,有时候需要按很多次才行。我的程序是这样写的,当控制正反转时,会置位M100,用M100的常闭触点串连到轮询的触发条件里面,同时T0导通1秒,1秒到后,复位M100,轮询继续。感觉我写的没问题,麻烦关工帮我分析分析。万分感谢!!!
学习一下