明纬SDR-480-24开关电源能并联吗?
1分不嫌少!
赏
已有1人打赏
明纬SDR-480-24开关电源能并联吗?
可以并联使用。二个电源电压调整一致,通过肖特基二极管并联。
路过,最好别并联,分着用
可以,没得问题!
可以并联,开关电源内部有整流二极管
可以并联使用,相同的开关电制源,说明输出电压电流是相等的,要在两个电源的输出端各加一个二极管,防止由于电源内阻不同,在内部产生环流。实际应用中,还是建议少用,直接选用功率大的。
为什么要并联?扩大容量的话可以把两个开关电源的0V连起来用+24V不用连。
可以并联使用
开关电源的GND需要和另一个开关电源的GND并联
并联开关电源可以是24V和24V的开关电源的GND连接
也可以是24V和5V的开关电源的GND连接
但是需要注意的是,电源正极不能并联。
如何接线:
在接线系统中,只需要接好线后,将GND相连接即可。
引用 "工业技术互联" 的回复,发表在8楼
内容: 可以并联使用开关电源的GND需要和另一个开关电源的GND并联并联开关电源可以是24V和24V的开关电源的GND连接也可以是24V和5V的开关电源的GND连接但是需要注意的是,电源正极不能并联。如何接线...
电源的冗余设计必须是并联使用。
可以串二极管并联,也可以串电阻并联,都是为了均衡电流(或功率)。
你好
我做明纬十几年了,我个人建议你不要并联使用,明纬有960瓦的导轨电源
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。