汇川伺服驱动器5个连在一起(第一个伺服CN3插根网线接到PLC CAN4插条网线接到第二个伺服的CN3插口 第二个伺服的CN4端口插根网线到第三个伺服的CN3插口以此类推到第五个)这是什么接法,那这样的接法,伺服的CN1(IO控制端口还需要接PLC吗,还是说所有开始都不需要接线到PLC的Y端上就可以控制移动了)
汇川伺服驱动器5个连在一起(第一个伺服CN3插根网线接到PLC CAN4插条网线接到第二个伺服的CN3插口 第二个伺服的CN4端口插根网线到第三个伺服的CN3插口以此类推到第五个)这是什么接法,那这样的接法,伺服的CN1(IO控制端口还需要接PLC吗,还是说所有开始都不需要接线到PLC的Y端上就可以控制移动了)
第一个伺服CN3插根网线接到PLC CAN4插条网线接到第二个伺服的CN3插口 第二个伺服的CN4端口插根网线到第三个伺服的CN3插口以此类推到第五个
这是以太网吧,好像是
这是485通信,我们也常这样用,不知道你是用的什么控制模式?速度和转矩模式的参数很多都可以通过通讯地址改写即可。
回复内容:
对:xiexie1999 这是485通信,我们也常这样用,不知道你是用的什么控制模式?速度和转矩模式的参数很多都可以通过通讯地址改写即可。 内容的回复:这个可以用在位置控制模式上吗,那每个伺服CN1上的脉冲端口还需要接到PLC上去吗
汇川有2种控制伺服驱动器方式:普通脉冲+方向与总线控制;
总线控制方式有2种:CANLINK,EtherCAT;其中EtherCAT就是网线连接的,应该就是顶楼这种接线方式......
EtherCAT连接不需要环形,地址就是从第一个模块开始往后排列,很简单
得看你用什么方式了,通讯方式还是普通脉冲,每个方式都不一样的,控制也不一样,新手还是建议走普通脉冲方式,比较稳当,熟悉控制在上通讯
"oo2" 的回复,发表在3楼
对内容: 【回复内容:对:xiexie1999 这是485通信,我们也常这样用,不知道你是用的什么控制模式?速度和转矩模式的参数很多都可以通过通讯地址改写即可。 内容的回复:这个可以用在位置控制模式上吗,...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
你用的是哪个型号的? 有个参数可以改写脉冲,应该是步进量脉冲吧,用简单控制还行。
只要一个伺服接上就行,通过通讯设置好相应参数就可以改写其他伺服参数
回复内容:
对:乖乖小笨熊 汇川有2种控制伺服驱动器方式:普通脉冲+方向与总线控制;总线控制方式有2种:CANLINK,EtherCAT;其中EtherCAT就是网线连接的,应该就是顶楼这种接线方式......EtherCAT连接不需要环形,地址就是从第一个模块开始往后排列,很简单 内容的回复:硬件上的外部连接就是说第一个伺服的485输入端口接到PLC 458通讯端口上 然后第一个伺服的485输出端接第二个伺服485输入端,这样以此类推, 那它还有一个插头本来是用来接普通脉冲PLC端口Y输出端的那个插头还需要接脉冲信号和方向信号吗,还是说不需要接了,直接是485通讯线(网线)就可以控制移动了
这是走通讯的,直接编写程序。对于IO端口,看需求有极限和原点
下载学习学习,谢谢分享!
要看伺服的型号的 汇川 EtherCAT can 485 都有可能呢
走通讯 cn1 可以不用接线
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
回复内容:
对:yerong4221 要看伺服的型号的 汇川 EtherCAT can 485 都有可能呢 走通讯 cn1 可以不用接线 内容的回复:原点和极限要接吧
你这个应该是总线控制模式了,类似于西门子1200控制V90 PN伺服一样,网线就是手拉手的方式
感谢分享了,谢谢