问题:中控室有两台功能一样的电脑同时和西门子PLC相连实现两套监控,现场是通过光纤组成环网,两台电脑都可以同时读取S7-1500的数据,但有两台S7-200SMART的数据只有一台电脑可以读取,另外一台电脑就读不了,两台电脑的画面设置是一模一样的,不知道是为什么?注:用ping命令测试没有问题网络是连上的,但数据读不过来比如液位一台显示2.60米和实际一样,但另一台电脑显示0米,I/O点状态也是一台可以读取,另一台读不过来。有哪位高手知道或遇到过这样的问题,求指点?
监控软件:组态王6.55
确定下信息: 是2套 组态王 各自分别连接 200Smart PLC (2台)?组网是 环网。
是否可以这样 ,正常读数 的 组态王 连接 那个读不上数 的200smartPLC ,在组态王上 修改 所连接的PLC ip地址 即可。 看看能否 读到数据; 若能正确读数,可能是 读不上数据的 组态王 配置 方面有问题。
若上面理解的不对,可以把 拓扑图 画下哈,利于找问题。
顶起来吧!让大家都能看到
单独做个工程,组态王单独去和任意一个通信测试,看看是否都能通信成功?
单独做个工程,组态王单独去和任意一个通信测试,看看是否都能通信成功?
可以看看 组态王 驱动的设置,见上面的截图; 希望能帮助你。
用PCACESS连接s7-200,再用组态王读PCACESS(OPC),就简单啦。
可能是由于组态王的驱动设置缘故造成的,可以先确认下 驱动配置文件的内容:
1、可以先检查 组态王驱动设置,S7-200Smart的驱动 需要修改下,才可以连接2个上位机设备,若不需改默认是 1台上位机设备,见下面的修改路径,及驱动中说明;
2、修改内容,如下:
"Allen010" 的回复,发表在10楼
对内容: 【】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
太感谢了!一语惊醒梦中人,我回想了下,当时没有改组态王S7-200Smart的驱动设置,基本确定就是这个原因了。以前也遇到过类似的项目,连接两台S7-200Smart,当时改了你说的驱动设置。
"YWT" 的回复,发表在11楼
对内容: 【"Allen010" 的回复,发表在10楼 对内容: 【】进行回复: ---------------------------------------------------...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
嗯嗯,好的,不用客气哈
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
组态王连Smart PLC,可以ping 通,一般就是 驱动配置文件的问题。
工程运行前,可以在开发环境下 ,先测试 读取PLC数据