丝杠的导程为5mm,伺服电机连接10000脉冲/转的编码器,现在想设置电机转速为2mm/s,再用labview编程时,是不是应该为2x2000
丝杠的导程为5mm,伺服电机连接10000脉冲/转的编码器,现在想设置电机转速为2mm/s,再用labview编程时,是不是应该为2x2000
你的算法是对的,但是还要看你的电子齿轮比是怎么的设的,伺服驱动器里有齿轮比要参与这个计算的,具体的我也不太会,刚接触伺服很短,希望对你有用
齿轮比是1:1的情况下
伺服电机直连丝杠且电子齿轮比为1:1的情况下这么算没错
齿轮比是1:1的情况下——转1圈走5mm——1转=5mm
10000脉冲/转=10000脉冲/5mm=2000脉冲/mm——1mm=2000脉冲
2mm/s=2*2000脉冲/s
相当于每秒要发4000个脉冲才能满足电机设定的2mm/s
回复内容:
对: 李滔宏 齿轮比是1:1的情况下——转1圈走5mm——1转=5m... 内容的回复!
-------------------------
说得对!
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。