我第一次用电缸,品牌是SMC,型号见附图。
已经按照手册连线。用控制器配套的软件“ACT CONTROLLER”能完成点位控制。但是按照时序图写的PLC程序(基恩士),却无法驱动电缸动作。请达人提点一下。多谢了!
我第一次用电缸,品牌是SMC,型号见附图。
已经按照手册连线。用控制器配套的软件“ACT CONTROLLER”能完成点位控制。但是按照时序图写的PLC程序(基恩士),却无法驱动电缸动作。请达人提点一下。多谢了!
我的步骤是:
按照手册把所有的线缆连接好;
用SMC控制器配套的软件给控制器编辑点位数据;试运行;
使用PLC通过I/O口控制电缸按照事先编辑的点位数据动作;
现在的问题是,第三步没有实现,PLC无法控制电缸动作
PLC控制需要极性一致,说白了就是信号正确输送到控制器,极性不匹配信号无法正确传输,你还玩个毛!
首先确认信号传输正确与否再进行下一步
固件版本要一致 确认后用软件强制动作下
线路太乱了 整好看些一下 零部件烧了你就惨了
电压对不对。看要不要加分压电阻?
步数控制型的电缸,不同于脉冲出杆型的电缸,步数信号触发采用2的几次幂的方式,
举例2的0次幂对应的是INT0
2的1次幂对应是2所以就是INT2
以此类推,希望能帮到你
工作模式异常 请选择正确的PLC驱动模式 建议使用 通信
还没有玩过这个 SMC 的电缸,是什么 PLC 控制工作?
回复内容:
对: 乖乖小笨熊 PLC控制需要极性一致,说白了就是信号正确输送到控制器... 内容的回复!
-------------------------
嗯嗯,虽然不明白你在说什么,但是还是要谢谢指点!
回复内容:
对: yang20908 线路太乱了 整好看些一下 零部件烧了你就惨了 内容的回复!
-------------------------
呵呵,就是临时搭个实验电路,过后要拆的。所以线路上面不太讲究
回复内容:
对: jiaoguanhui 工作模式异常 请选择正确的PLC驱动模式 ... 内容的回复!
-------------------------
嗯嗯,这个问题已经解决了。其实是犯了一个低级错误。
PLC上面的一些功能端子漏接线
回复内容:
对: 期待黎明 步数控制型的电缸,不同于脉冲出杆型的电缸,步数信号触发... 内容的回复!
-------------------------
谢谢指点,这个问题已经解决了。其实是犯了一个低级错误。
PLC上面的一些功能端子漏接线
回复内容:
对: 阿水--王者之师 还没有玩过这个 SMC 的电缸,是什么 PLC ... 内容的回复!
-------------------------
你好,用的基恩士PLC
谢谢各位,问题解决了。
一个低级错误,PLC接线有点问题,导致PLC不能正常输出信号
就要心细才可以