求台达变频参数设置,就最基本的端子台控制,一个启动信号,一个减速信号,收到减速信号,以减速频率运转,有哪些参数需要设置呢?为什么默认就是速度控制, 重载 ? 有什么区别?








 
    求台达变频参数设置,就最基本的端子台控制,一个启动信号,一个减速信号,收到减速信号,以减速频率运转,有哪些参数需要设置呢?为什么默认就是速度控制, 重载 ? 有什么区别?








谢谢回复,很多不懂,请多指教!
收到减速信号,以减速频率运转,有哪些参数需要设置呢?为什么默认就是速度控制, 重载 ? 有什么区别?
减速频率运转需要修改减速时间
变频器肯定默认就是速度控制,因为变频器最初始的功能就是调速
重载就是带的负载比较重
回复内容:
对:Smile-lyc 感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。一起分享经验,一起进步! 内容的回复:下个月要看台达ASDA
按照你的设置就差不多了
00-20 设为0
00-21 设为1
04-00 设为你要的减速频率
把减速指令的线接在 MI3上,启动的线接在MI1上,直接运行就行了,别的不用动,主频率直接在面板上加减就行了
回复内容:
对:李东泽 收到减速信号,以减速频率运转,有哪些参数需要设置呢?为什么默认就是速度控制, 重载 ? 有什么区别?减速频率运转需要修改减速时间变频器肯定默认就是速度控制,因为变频器最初始的功能就是调速重载就是带的负载比较重 内容的回复:共同学习共同学习共同学习
共同努力共同努力。