关于和利时内部资料
铁树
2005-08-05 22:00
近日得到一份关于和利时的资料,请论证,内容如下:
和利时公司内部资料。
主控单元FB121卡问题处理方法
一、 基本情况
在上一批生产的408块FB121卡中用的611光偶已发现有一部分(三十多块)有问题,并已维修,而有的因生产测试环境不能发现问题,已入库!有的可能已到工程使用。
经过测试,在有问题的(光偶611有问题)FB121卡一上电就向DP线上发长“1”,正常情况下,为从机状态时不应该向外发信号的!即使是一个主控工作,也只有整个主控程序全部启动正常后,才会向外发信号,而不是一上电就向外发信号!
二、 故障现象:
对于有此类故障的FB121卡,在两机都加电工作时,DP通信不能正常,有的表现为DP通信根本一个都不能通,有的表现为部分模块不能通!
在单主控工作时,有问题的主控有的可能会表现为工作“正常”,有的表现为部分模块离线!这主要是由模块收发器的差异决定的!
三、 检验方法:
将两台主控设为数据库无效(FB193拨码开关第7位到OFF)不要下载数据库(可将A、B网线全去掉),去掉下接到DP模块的插头(主控不要接任何模块),然后将两台主控加电,再用万用表测试DP+和DP-之间的电压,正常为不大于0.2V,如是大于2V的值就可以肯定至少有一个FB121卡有问题,可关掉一个主控来进一步判断是哪一个有问题!
四、 维修方法:
更换U8(0611)光偶,然后按3检验方法检验。
五、 注意事项
(一)FM811可能存在隐患的产品数据是:
1.FM811-SP-D02 Z0306 50;
2.FM811-D02 Z0305 50;
3.FM811-SP-D02 Z0307 32;
4.FM811-E01 Z0306 50;
5.FM811-SP-E01 Z0308 50;
6.FM811-E01 Z0307 50
(二)如果在工程使用中发现DP通信有类似问题可及时送修,并注明DP通信不正常!上电DP线是电压为:( ),以免帮助维修人员迅速确定故障!
特别提醒:在MACSII设备组态中不要启动DP主卡看门狗!
1。对于MACSII V2.2 之前的版本,启动看门狗后,一旦狗复位,DP主卡数据会回零,虽然程序做了无扰处理,但是不能完全避免扰动。
2。对于 MACSII V2.3,启动看门狗后,当从切换时,可能会因为狗动作而造成不能正常切换。
3。仅针对主卡的看门狗,模块的看门狗是可以启动的。
1. FM811的不足之处
(1) 交流电源供电,当双路交流当中一路失电时,每个站冗余的主控之一会失电。
(2) FM811为机箱式结构,结构上较复杂,外部连线较多,不可带电插拔,在线更换主控时不方便。
(3) FM811机箱配置有风扇,风扇需要定期维护或更换。
(4) FM811功能分散在多块板卡上,集成度较低,板卡较多(7块),抗振性能不够理想。
(5) FM811机箱上下不通风,导致整个机柜的上下通风受到一定阻碍。
-
2005-08-06 16:34
哦
-
2005-08-09 11:24
真的假的?等待和利时人员的反应。。。。。
-
2005-08-13 21:19
和利时的怎么没有人出来澄清
-
2007-03-12 23:32
估计铁树拿了中控1000元的奖励作为他进入中控,反水和利时的奖励,这样的行业败类,呵呵,真是无奈,这样的人得这样的钱,做人真不容易.卑鄙的败类.
-
2007-03-12 23:40
"(一)FM811可能存在隐患的产品数据是:
1.FM811-SP-D02 Z0306 50;
2.FM811-D02 Z0305 50;
3.FM811-SP-D02 Z0307 32;
4.FM811-E01 Z0306 50;
5.FM811-SP-E01 Z0308 50;
6.FM811-E01 Z0307 50
"
这是在技术部或产品部等部门工作才会知道的机密,这样没有职业道德的走狗的做法,哪个企业都会唾弃你的, 狗
-
2007-03-14 16:28
质量体系有保证,能看到这么认真的分析解决方案,说明和利时的质量控制措施,包括纠正措施、预防措施是到位的
-
2007-03-27 14:08
很正常啊,如果哪个企业看不到召回,看不到质量体系下的应急措施那才可怕!
-
2007-04-11 20:17
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
-
2007-04-16 19:50
顶顶顶顶顶顶
-
2007-04-18 16:23
失败是成功之母。
-
2007-05-08 23:19
顶
-
2007-06-14 09:59
看来上面和利时的人还是蛮多的吗?
-
2007-06-14 15:18
上面这位好像是中控的吧。
-
2007-06-19 12:18
铁树先生,如果你是中控的,那么你应该是条哈巴狗;如果你是其他公司的,那么你是条蠢蠢的猪头;如果你是和利时,你连猪狗都不如,建议你归依佛门算了.没有企业收留道德沦丧的人
-
2007-06-19 14:36
中控技术技字(2005)第017 号附录B, 第4 页,共5 页
一块主控制卡最多能连接16 块数据转发卡。在主控制卡冗余配置的情况,两块互为冗
余的主控制卡作一块主控制卡处理,最多也只能连接16 块数据转发卡。
系统每个控制站规模适当的情况下,网络规模如下:
15 个控制站或者XP244 通信单元,即两者总和不可超过32 个,这里指的控
制站包括冗余控制站(如2#、3#主控制卡构成一个控制站)和非冗余控制
站(如2#主控制卡构成一个控制站)。
32 个操作站或者工程师站,还包括其他功能的计算站点。
2、通讯网络
JX-300XP 系统为适应各种过程控制规模和现场要求,其通信系统对于不同结构层次分
别采用了信息管理网、SCnet Ⅱ网络和SBUS 总线。
3、系统硬件
型号卡件名称性能及输入/输出点数
XP243 主控制卡(SCnet Ⅱ) 负责采集、控制和通信等,10Mbps
XP244 通信接口卡(SCnet Ⅱ)
RS232/RS485 通信接口,可以与PLC、智
能设备等通信
XP233 数据转发卡SBUS总线标准,用于扩展I/O 单元
XP313 电流信号输入卡6路输入,可配电,分两组隔离,可冗余
XP314 电压信号输入卡6路输入,分两组隔离,可冗余
XP316 热电阻信号输入卡4路输入,分两组隔离,可冗余
XP322 模拟信号输出卡4路输出,点点隔离,可冗余
XP363 触点型开关量输入卡8路输入,统一隔离
XP361 电平型开关量输入卡8路输入,统一隔离
XP362 晶体管触点开关量输出卡8路输出,统一隔离
XP000 空卡I/O槽位保护板
3.1、控制站机械结构
机