安全继电器与普通继电器区别及使用方法
1,普通继电器线圈A1,A2得电,触点动作,常开触点闭合;常闭触点断开
2,安全继电器有单独供电端子,有外部联锁输入端子,有常开常闭触点,有复位端子
3,主要区别:普通继电器随线圈得失电控制触点动作,安全继电器故障产生后触点动作,故障解除后触点保持直到故障接触且复位被按下才恢复。
4,举例,急停按钮在普通继电器回路中,急停被按下继电器断电,急停被恢复,继电器又得电,这样会造成安全隐患,使用单通道安全继电器,急停被按下,触点断开,急停被恢复,触点依然保持断开状态直到急停不被按下且复位被按下恢复闭合。
5,图中是菲尼克斯PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2安全继电器
6,使用方法,A1,A2串联联锁常闭触点,Y1,Y2接复位按钮,13,14 /23,24可用来控制现场设备
7,如果将Y1,Y2短接,那么此安全继电器与普通继电器功能相当,属于自复位安全继电器