在ST中的表示形式:
PLSY (IN:=Enable, F:=Frequence, PN:=PulseNumber, P:=PointNo, S=>State, PON=>PulseOutNumber);
这是官方手册中的详细解释;
IN:=Enable 这个Enable,填1?TRUE?M1?
在ST中的表示形式:
PLSY (IN:=Enable, F:=Frequence, PN:=PulseNumber, P:=PointNo, S=>State, PON=>PulseOutNumber);
这是官方手册中的详细解释;
IN:=Enable 这个Enable,填1?TRUE?M1?
答案找到了:
其他指令,如:
LC(IN:=IW1, IH:=20000, IL:=4000, OH:=200, OL:=0, OUT=>MW100);
梯形图内,可以省略所有的%—— 就是傲拓产品早期的写法应该是这样:
LC(IN:=%IW1, IH:=20000, IL:=4000, OH:=1200, OL:=0, OUT=>%MW100);
所以…… PLSY指令:
PLSY(IN:=%M11, F:=%MW1, PN:=%MW3, P:=%Q1, S=>%M1, PON=>%MW5);
注:
经过试验,绿色的%可以省略;红色的%绝对不能省略,否则编译通不过!
不错不错。一起学习。。
这个方案不错啊
牛
学习学习学习学习,谢谢楼主
楼主,有ST手册没有,发一份学习一下,网上资料很少,想学!谢谢!
感谢楼主的分享