首页 低压变频器 正文

回复

变频器直流电抗器损坏烧坏原因讨论

低压变频器 浏览:4356 回复:7 收藏

witdot  2018-02-23 08:29

最近收到两个变频器问题。他们的共同点是两台变频器内部的直流电抗器都已经烧坏了。但是也有不同。其中一台的变频器只有一个电抗器烧坏了,其他器件还是好的,另一台变频器不仅电抗器烧坏了,而且器converter也烧坏了。这台机器总的运行时间大约是2000个小时,据客户反馈,产品的环境温度还可以。实际看到产品,污染还是比较严重,能看到蜘蛛网。

                烧坏的就是图中所示的直流电抗器

   电抗烧坏情况


也搜索了一下电抗损坏的原因:

(1)长期工作电流过大,从而加速了电抗器的绝缘老化,缩短了使用寿命;
(2)剧烈的热胀冷缩,致使电抗器表皮绝缘开裂,使得电抗器被烧毁;
(3)保护装置在过流过压初期不能及时动作防止事故的发生;
(4)电抗器自身结构不合理,粉尘污染影响散热。

考虑这个失效的原因可能是:

1. 环境温度差,导致产品散热不良;或者有剧烈的温湿度变化。

2. 电网质量差,谐波严重


欢迎大家一起讨论一下。

我知道了