首页 ABB变频器 正文

回复

变频器ACS510常规参数设置

ABB变频器 浏览:2381 回复:15 收藏

mrcheym  2018-01-21 21:44

DLP不包括 99     16  51  52  53

一、电机特性

9905      额定电压     V

9906      额定电流     A

9907      额定频率     Hz

9908      额定转速     rpm

9909      额定功率     Kw

9915      功率因素

 

二、控制方式

       9902      应用宏         5(手/自动)

1601      运行允许            0

1603      密码      358

1001      外部1命令        1-6(分别代表DI1-DI6)控制启停    

1002      外部2命令        6/10com-通讯控制启停+方向

1003      转向                    1-仅正向运行

1103      给定1            0-key      1-AI1      2-AI2      8-Comm

1106      给定2           

2202      加速时间     40   S

2203      减速时间     30   S


 

三、AIAO设置

AI设置

1301      AI1低限

1302      AI-1-高限

1303      AI-1-滤波时间

1304      AI2低限       20%              2V or 4mA

1305      AI2高限       100%    

1306      AI2  滤波时间

AO设置

1501      103-频率

1502      0.0  Hz

1503      50.0Hz

1504      4     mA

1505      20   mA


四、恒转矩相关

9904      2(恒转矩)

不能做恒转矩的情况下可修改以下两个参数提高启动转矩

2101      8改为4      

2605      1

 

五、Modbus通讯

9802      通讯协议     1-Modbus

5302      Modbus地址

5303      波特率

5304      0-8n1

5305      EFB控制类型     0-ABB简装版

                                                 1-DCU协议

                                                 2-ABB完整版

Pr0135-40135            Pr0136-40136

 

 

28          29                 30                 31                 32

屏蔽层         B+                 A-                  AGND           屏蔽层

 

J2:终端电阻开关


 

5.1状态字

0          准备合闸

1          准备运行

2          准备给定            已启动

3          跳闸                    跳闸时为1

4          关断2状态

5          关断3状态

6          禁止合闸

7          报警

8          到达设定点

9          远程                    远控时为1

10      超过高限

11      外部控制-本地   外部控制为1

12      外部允许运行

13       

14       

15       


 

5.2命令字                          

0          关断1控制

1          关断2控制

2          关断3控制

3          禁止运行

4          积分输出置0    

5          积分保持

6          积分输入直0

7          复位                    **

8          Spare

9          Spare

10      远程控制

11      外部控制     0-外部1控制            1-外部2控制

12       

13       

14       

15       

合闸准备                   16#476         合闸

有合闸准备1秒后   16#47F         启动

停机                           16#477


我知道了