120w、220v单相交流减速电机,估算额定电流大概0.8A吧,用欧姆龙MY2-GS DC24v直流线圈的中间继电器直接控制正反转,不用接触器,这样可以吗?继电器接点最大电流如图
120w、220v单相交流减速电机,估算额定电流大概0.8A吧,用欧姆龙MY2-GS DC24v直流线圈的中间继电器直接控制正反转,不用接触器,这样可以吗?继电器接点最大电流如图
不行吧,最好加个接触器。
应该是可以的,就是不知道耐用性如何。
专业代写发表电力职称论文QQ178719494 网址www.51dllw.com
用控制继电器,我有用过施耐德的控制继电器
完全可以,可以使用可以
12355545555555555
回复内容:
对: 王德位 用控制继电器,我有用过施耐德的控制继电器 内容的回复!
控制继电器和24v直流线圈的接触器有什么区别?我感觉就是一样的东西
回复内容:
对: zhou1 完全可以,可以使用可以 内容的回复!
从图上看,接220v交流电机,触点最大电流大概2A,额定0.8A的电机启动电流肯定大于2A,中间继电器可以承受起动电流和断开的电弧吗?
不能光看额定电流,启动电流和断电电弧可能才是元凶,最好是加个接触器
如果电流不大!根本没啥问题的
回复内容:
对: PeterHuangabc 不能光看额定电流,启动电流和断电电弧可能才是元凶,最好... 内容的回复!
接触器声音大,这是材料冲击试验机,每分钟要通断七八次,可能噪音受不了。用固态继电器也可以吧?
电机类的启动电流比额定大多了,单纯继电器的话稳定性跟耐用性不行,感觉还是接触器靠谱一点,比较是工业生产使用。
一两个接触器才多少钱??
因为这一两个接触器的钱,而烧毁继电器,甚至引发火灾,偶看你就省大发了。
嘿嘿。。。
直接用继电器带马达,接触与分离继电器易打火,易损坏继电器的触点,建议使用接触器带马达。
应该是可以的,就是不知道耐用性如何。