现场PLC和上位机之间距离3.4公里,中间铺设了8芯的单模光纤,我是想选择以太网通讯的,我要选择合适的光纤收发器,还有什么东西要选择?要选择什么光纤尾纤和光纤盒子 ,具体有描述或者图片能和我详解一下吗?
现场PLC和上位机之间距离3.4公里,中间铺设了8芯的单模光纤,我是想选择以太网通讯的,我要选择合适的光纤收发器,还有什么东西要选择?要选择什么光纤尾纤和光纤盒子 ,具体有描述或者图片能和我详解一下吗?
请问能具体要达到什么样的要求。可以电话或QQ联系吗?
主要需要光纤、光纤收发器、光纤跳线(接口与收发器配套)、光纤盒
不懂光纤,就看看,留个坑备用
中间加个STATION,之后连接AP,中间不用光纤链接接
长期需求工业交换机上所使用得 BO通 MEI满物料,大量采!!有外出得请V ; 1.5.5.2.6.2.4.0.2.2.3李!
关于这个问题首先要做的是检查PLC跟上位机是否有光接口?
没有光接口:
1、两端需加光电转换设备(要选择支持单模)
2、现在常用的设备都是SFP光模块收发器,选择SFP光模块要选择单模的
3、需要用到光纤熔接技术,将条线与光纤进行熔接
4、用光纤笔测试,一切没问题直接插上光电转换设备就可以了