首页 海为(Hai. 正文

回复

海为PLC与台达变频器通信

海为(Haiwell)PLC 浏览:2287 回复:19 收藏

jellywang  2016-05-18 20:31

 

 

海为PLC型号:   C32S2T

台达变频器型号:VFD-E

通信方式:          Modbus



、实验内容:实现基于Modbus网络实现由PLC来控制变频器启动、停止功能。

 

 

二、变频器参数配置:

参数
设置值
说明
02.00
04
由电位器控制频率。
02.01
03
由RS-485通信接口进行运转控制,键盘操作有效。
09.00
01
VFD-E变频器通信地址为01。
09.01

02

通信速率 为19200bps。
09.04
03
Modbus RTU模式,字符格式<8,N,2>

 

 

三、 VFD-E 变频器的 MODBUS 地址为: 2000H(驱动器的命令)

       变频器Modbus通信主要参数地址表

 

 

四、PLC程序:

 程序中Wirte(写入目标起始地址)为上面说的2000H的十进制;

 

 

五、实例照片:

 

 

六、参考文献:1.海为PLC手册

                         2.台达变频器手册

 


注:帖中清晰图片及程序文件请见附件。

正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!