若是冷冻泵可采用压差控制,若是冷却泵可采用温差控制,不顾什么方式传感器安装位置的选择很重要,这直接影响节能效果!丹佛斯VLT6000HVAC系暖通空调专用变频器,它内置双PID可方便实现压差温差控制!www.bianpin.com李工 回复
在空调循环水泵系统中应用变频器以实现节能控制,通常需要采集一些关键的反馈信号来优化系统运行。以下是几种常见的反馈信号类型及其作用:压力或压差(差压)信号:通过监测系统中的压力或压差,可以调整泵的运行速度来维持所需的压力水平。在很多系统中,尤其是那些需要在不同负载下保持恒定压力的系统,使用压力或压差反馈是最常见的方法。温度或温差信号:温度反馈可以用来调节泵速,以保持系统中的温度或温差在一个理想范围内。在某些应用中,如热交换系统,监测进出口的温差(温差控制)可以更精确地控制泵的运行。流量信号:通过监测流量,可以确保泵提供足够的流量来满足系统需求。在需要根据流量需求变化调节泵速的系统中,流量反馈是一个重要的参数。组合信号:在一些复杂的系统中,可能需要同时监测几种不同的信号(如压差和温度),并综合这些数据来优化泵的运行。其他信号:根据特定应用的需求,可能还需要监测其他类型的信号,如系统的负载率、水质参数(如pH值、含氧量)等。选择哪种反馈信号取决于具体系统的设计和需求。通常,系统设计师会基于系统的工作原理和目标(如节能、保持恒定温度或压力等)来确定最合适的反馈信号类型。在实际应用中,最好的做法是结合专业的技术支持,根据系统特性和操作需求来选择和调整反馈信号类型。 回复
采用变流量。中央空调制冷追求末端负荷满足,需要使用冷量来衡量。冷量的计算是温差和流量,同时最不利端也就是冷冻水最难到达的位置要保证有水,安装一个压力检测。如果有多个支管,每个支管也可安装温度计,配合末端新风或回风系统调节。冷却侧热交换冷冻水的热量以及主机做工产生的热量,带到冷却塔散热,与大气进行交换。需要控制回水温度,以及考虑空气温湿度。http://www.hthc.cn/ 回复