6个伺服驱动,两个250w,四个750w,运行状态:6个轴低速回零后,两个750和两个250的同时运行到位后,另外两个750同时运行。
变压器要三相380转220V,变压器容量选多大合适????
谢谢!
6个伺服驱动,两个250w,四个750w,运行状态:6个轴低速回零后,两个750和两个250的同时运行到位后,另外两个750同时运行。
变压器要三相380转220V,变压器容量选多大合适????
谢谢!
具体型号是750w的驱动SGDV-5R5A 电机是SGMJV-08A
200W的是SGDV-1R6A 电机是SGMJV-02A
1.5KVA足够用。
建议定做420V/200V,在400V和380V抽头,根据用户电网电压选择,以减少变压器发热。
回复内容:
对: 李纯绪 1.5KVA足够用。建议定做420V/200V,在40... 内容的回复!
能否说的详细一点,为什么1.5KVA够用,谢谢!
网上的选型方法也是五花八门,不知道依据什么。谢谢了。
尊敬的客户:
您好!
变压器容量(KVA)= _____电机额定输出功率(KW)_______
变压器效率*电机效率*功率因数
具体容量详见Σ-V系列综合样本P291
建议适当预留一部分变压器容量。
----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心
上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼
TEL: 400-821-3680 FAX: 86-21-53852008
Email:customer@yaskawa.com.cn
<受理时间>
周一~周五 (节假日除外)
9:00~11:30/12:30~16:30
安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------
回复内容:
对: 安川电机客户咨询中心 尊敬的客户: 您好! 变压器... 内容的回复!
你的意思是选择200wX2+750wX4≈3.5KVA
是这个意思吗?
谢谢
3.5kVA是足够的哦
只是觉得3.5和1.5未免差的太大了...
引用 王者之师--丰李 的回复内容: 3.5kVA是足够的哦 ...
回复内容:
对: egnuk 回复内容:对: 安川电机客户咨询中心 尊敬的客户: ... 内容的回复!
尊敬的客户:
您好!
若所带电机全部处于额定状态下运行则需要3.5KVA的容量,
具体根据实际使用情况去选择。
说明书上应该有电源容量的说明的
变压器容量取决于6台的工况负荷 可以先实测在最极致加工条件下,电源总输入出现的最大视在功率(U.I),再稍稍放大个20~30%,估计就可以了。
用国产的驱动器 直接接L,N线 AC220V,无需变压器,节省成本 国产的已经成熟了,售后也不错,值得考虑一下。
SGDV系列的2kw以上的才必须用3相200,所以你这些根本不用陪变压器,直接单相220.
这个我不太了解,你可以到jqmkd.com去发你这个问题.
有人回复的
安川伺服、东芝变频器电机、松下台达、国产伺服 变频器
QQ 1508816700 18918720779
"李纯绪" 的回复,发表在2楼
对内容: 【1.5KVA足够用。建议定做420V/200V,在400V和380V抽头,根据用户电网电压选择,以减少变压器发热。...】进行回复:
---------------------------------------------------------------
变压器输入的话选择宽频的就可以了,350V-430V输入,这样就不用去定制了,定制的价格也相对来说会高