发那科0i-MD系统报警5136

Fanuc机器人 浏览:4592 回复:2 收藏

alame  2013-11-10 23:19

一台发那科0I-MD的系统三轴立加配α电机,现在加装一个四轴。接线结束上电发现系统调试参数系统始终报警5136放大器数量不足,FSSB界面里没有A轴放大器,我在FSSB菜单下按设定,重启后系统报警变为SV301YZA  APC信号异常,参数1023的YZA变为128(原来是2/3/4),FSSB界面只显示X轴放大器,奇怪的事XY是同一个双轴放大器竟然没有显示Y轴放大器。大家讨论一下哪里出问题了,我恢复原来的参数(未开通4轴时的初始参数)又5136报警消除