首页 西门子(Si. 正文

回复

西门子200和一台台达一台正泰变频器MODBUS

西门子(Siemens)PLC 浏览:1426 回复:9 收藏

小小付  2013-10-04 20:44

现在有这么个问题。每台能单独和PLC  MODBUS 且能启动停止,读频率设频率等,现将2台变频器的程序放一起,只能实现一台变频器,一开始能启停正泰的变频器,而台达的不行,点了没反应,后来去状态表里看监控的地址,台达变频器的地址的数字在不停地跳动,会不会是干扰造成的。通讯线我是自己焊的,也没焊接地线,然后在变频器上跳线到另一台上,后来去掉正泰的,台达的就好了,先有些疑问     1,MODBUS里的里有些地址,会不会和我存放的地址有没有重复?因为有一次我该了下存放的地址就好了,就那一次, 2程序我都是从单台通信成功的程序里复制过来,改改地址啥的,拼成一个和2太变频器通信的程序,为甚么就只能成功一台        3  怎么去除干扰,我用的也是屏蔽线,只是没接地。。。怕把PLC端口搞坏,PLC和变频器该怎么做减少干扰             请哥哥们指点下

我知道了