PV2000变频器里面设定的运行参数基本没改,给定频率是40赫兹,但是运行是主机频率只在0.5赫兹,40多转,电流变化也很大,在50—240多,为什么啊?急需解决,请各位大神多多帮忙
PV2000变频器里面设定的运行参数基本没改,给定频率是40赫兹,但是运行是主机频率只在0.5赫兹,40多转,电流变化也很大,在50—240多,为什么啊?急需解决,请各位大神多多帮忙
用手动调试下看看,给定用面板或者加一外接电位器,如能正常可判断是设置问题!
应该是负载太重所致,把加速时间调长试试,实在不行换大一挡变频器
回复内容:
对: --领域 应该是负载太重所致,把加速时间调长试试,实在不行换大一... 内容的回复!
谢谢
回复内容:
对: 津津有味 用手动调试下看看,给定用面板或者加一外接电位器,如能正... 内容的回复!
谢谢
也许是参数设置问题,楼主仔细检查下
主要检查一下频率上限,和是不是给定频率的信号是否正常
这个我判断跟负载没关系,检测参数设置和外围接线。
你给的40实际上就是转速吧?不是频率。是40转,不是40hz...
引用 --领域 的回复内容: 应该是负载太重所致,把加速时间调长试试,实在不行换大一...
新机器还是旧机器 恢复出厂试下
关键是你的控制方式和对应的参数设置是否得当,给定通道是否正确,是否有干扰存在,如果想排除是否是负载的原因可以将电机脱开,
检查一下负载是否变大了,
负载有问了。
楼主可以仔细的观察看看!http://www.jzyws.com
检查一下负载是否变大了,
不清楚。。。。。。。。。。