论坛的朋友好,在做水泵和阀门的逻辑关系中,肯定是先开阀门,再开泵,停止的时候先停止泵,再关闭阀门。
我想问一下,如果在启动的过程中,我先开阀门(逻辑输出),但实际阀门并没有打开(如去往阀门的实际接线断开,阀门本身有问题,不能执行打开等原因),这时候再开泵,不就出问题了吗?
怎么才能确保阀门真正的执行打开这个操作了呢?
如果阀门本身没有反馈,那就需要增加第三方的仪表作为反馈,比如压力表,比如流量开关等等
检测开关
加压差传感器
阀门处加磁力开关,到位时闭合,与驱动信号作逻辑与,输出使能信号,才能开泵。
回复内容:
对: ye_w 如果阀门本身没有反馈,那就需要增加第三方的仪表作为反馈... 内容的回复!
压力表和流量计能作为反馈吗?觉得没有意义。设备上倒是有压力表和流量计,但是在不开泵之前没什么作用吧。
回复内容:
对: skysuzhen 检测开关加压差传感器 内容的回复!
不理解,压差传感器在我开启阀门的时候能有什么反馈让我来判断吗?
回复内容:
对: gkong1_30 阀门处加磁力开关,到位时闭合,与驱动信号作逻辑与,输出... 内容的回复!
能不能给推荐一款磁力开关,这个我是没有用过的。跟限位开关一个道理吧?
装个阀门动作光电传感器就行了。
回复内容:
对: 乙卯兔 装个阀门动作光电传感器就行了。 内容的回复!
水管路线上的阀门,光电传感器可以?
先上个图,方便大家给出意见
据说是选型错误了。没法实现这样的情况。得找带反馈的。
要找那种带开关反馈的电动执行器,你这种阀不适用
这样的阀门不好判断呀,选个带回讯的阀门,用电磁阀带。
引用 ye_w 的回复内容: 如果阀门本身没有反馈,那就需要增加第三方的仪表作为反馈...
阀门开启-泵启动-延时一定时间有反馈继续运行
阀门开启-泵启动-延时一定时间无反馈停止运行
水流开关啊。。。放在阀门后面,等泵启动后,延时N秒开始起作用。
如果是不带反馈的阀门,那么自控上就没有什么办法了。
只能再加一些东西来进行判断,比如压力变送器等。