谁能给讲讲伺服电机编码器线14根线、5根线、4根线的区别?
1、14根线的分别是A+/A- 、B+/B- 、Z+/Z- 、U+/U- 、V+/V- 、W+/W- 、加两根电源线;5根线的分别是A/B/Z,加两根电源线;4根线的分别是两根电源线和两根通讯线。
2、4根线的比14根线的节省线缆,处理速度快。
请高手继续补充,他们分别有哪些不同,5根线、4根线都有什么优点。谢谢!
14根的是增量多线式的编码器电缆,包含差分传输的正交编码、电机零点、扇区霍尔信号和电源;
5根的是增量省线式的编码器电缆,包含共地传输的正交编码、电机零点和电源线,扇区霍尔信号与ABZ共用,上电时短时被UVW占用;
4根的是串行编码器电缆,它采用通讯协议的方式来传输电机编码信息,有差分的数据线和电源线,编码信息又分成绝对式和增量式,有可能是未来比较流行的方式。
14根程序处理简单,抗干扰能力差,电缆贵;
5根程序处理稍差,启动时要控制编码器电源,电缆芯数比多线式少;
4根需要更复杂的程序处理,要根据协议处理,抗干扰能力最强。
14的是IO控制线,5根是编码器线,4根动力电源
一楼正解,不过现在新款伺服,编码器都不会用到14芯,就最多到6芯,当然你所谓14芯会不会是控制线或者I/O控制线
线颜色,怎么接呢,14线的。
四根线的编码器精度是多少呢,型号是GTS06-0c-RA600-2M,求教
4线的都是走通讯了
你好,你知道哪家的驱动器是五线的吗?伺服驱动器和闭环步进都可以