8kw总功率的一个LED显示屏。,平均分3路,都是接1火1零。
零线应该是三跟火线的总和? 因为每路零线与火线的电流是等同的?
8kw总功率的一个LED显示屏。,平均分3路,都是接1火1零。
零线应该是三跟火线的总和? 因为每路零线与火线的电流是等同的?
三相电其负载为星接且负载相同时,三相电的相电流(火线电流)数值相等,当相位不同,彼此间各差120度。其和电流(流回变压器的零线电流)=0,而分成3路构成的1火1零的单相电的零线电流≠0,其值与该组火线电流相同。见下图:

其A~Na为一组单相电源,B~Nb为一组单相电源,C~Nc为一组单相电源,In=0是流回三相变压器的零线电流。故接零线的导线不用加粗。
零线和火线一样的截面积就足够了。不会超载的。三相电流是矢量的,合成 后不会大的。大家说的对,零线必须保证不断线。
这属于非线性负载,按标准规定,零线应该是相线的2倍,否则消防不能通过。
尽管三相负荷平衡,零线电流也很大的,用普通钳形表测量不是准确值,一定要用真有效值功能的钳形表测量。
非线性负载的电流波形不是正弦波,所以电流矢量不是平衡的,零线电流大的原因在于此。
标准:
4.1.4.2 以气体放电灯为主要负荷的回路中,其N 线截面积不宜小于相线截面积;
对非线性负载其零线电流≠0的解释:像三相电用可控硅进行直流调压,或用二级管半波整流电路,其流回电源的零线电流≠0。举一例:由三相电源引出的3个单相电源,其负载一样,都用二级管进行半波整流,见下图:

图二中Ua-Na、Ub-Nb、Uc-Nc、为3个单相电源,在这3个单相电内的零线电流与通电源的火线电流相等(即同一个电流),但流回三相电源的零相电流=3倍的各单相电源的电流,为什么,见下图:

图中上3图形分别为3个单相电源的电流波形图。下面的图即为流回变压器的零线电流的波形图。可见此时流回变压器的零线电流=3倍的各单相电源的电流,其原因就是3个单相电流虽然波形一样,但流向相同,故其总和电流=3者数值相加。但对三相桥式整流,其零线电流=0。