PG卡接线,1根接地 2对信号线 1对电源 ,这样接线时编码器反馈不对, 我现在的接法是 在这个基础上把 负极都短接,现在反馈正常。我想问下大家 这个是什么原因?
ABZ增量型PG卡 现在是集电极开路信号配线和推挽型信号配线一起使用了
PG卡接线,1根接地 2对信号线 1对电源 ,这样接线时编码器反馈不对, 我现在的接法是 在这个基础上把 负极都短接,现在反馈正常。我想问下大家 这个是什么原因?
ABZ增量型PG卡 现在是集电极开路信号配线和推挽型信号配线一起使用了
没有试过,如果接受端只提供单端输入,就可以尝试悬空AN,BN,ZN,他们就是个参考点,不过这样的问题我也是头一次碰见,希望高手能给予合理的解释
回复内容:
对:岳轻航关于没有试过,如果接受端只提供单端输入,就可以尝试悬空AN,BN,ZN,他们就是个参考点,不过这样的问题我也是头一次碰见,希望高手能给予合理的解释内容的回复:
发现是干扰的问题,它编码器线和动力线走了,而且本身变频器干扰大