75KW电机

电工电气 浏览:1369 回复:38 收藏

gaobin163186  2012-09-09 16:33

75KW三相异步电机,额定电流140A。星三角启动。

主接触器和三角接触器:140/根号3=80A     选了110A的接触器

星接触器:140/3=46A    选了65A的接触器

运行了一周,突然今天星接触器和三角接触器烧掉了。

余量我给放大了这么多,国产接触器难道是这样不给力?