首页
电工电气
正文
回复
两台2.2KW变频器淋雨了!
电工电气
浏览:563
回复:6
收藏
ascent522
2011-08-10 11:00
有两台变频器放在墙边被雨给淋了,用电吹风吹了一下,不知道效果怎么样,过两天试一下看看还能不能用,厂家还没有交付,有点可悲。
回复
ascent522
1 #
2011-08-10 12:28
期待有经验的高手指导,淋雨后还能正常使用吗,变频器是杂牌的。
回复
ye_w
2 #
2011-08-10 12:34
1,先自然晾干;
2,电路板是否有涂覆处理?
回复
蹩脚小电工
3 #
2011-08-10 13:10
什么状态下淋的雨?
工作的时候还是不工作?
回复
HOTEA M
4 #
2011-08-10 13:36
引用ye_w 的回复内容:
1,先自然晾干;
2,电路板是否有涂覆处理?
视情况而定,轻微淋雨晾干即可,泡水了就不建议继续使用
回复
向上
5 #
2011-08-12 13:15
可以,我以前碰到机台着火,加工厂自己把总电关了,在配电箱里全部泼水,变频器也被泼了。后来用电风吹吹干就可以用
回复
ascent522
6 #
2011-08-12 13:47
到现在还没试机呢,一直还没时间去试,用电吹风吹过,好就好在不是什么好的变频器,厂房漏水问题还没解决呢。
回复
上一页
/ 1
下一页
我知道了