是1140V的吗
问题出在从机被主机拖动,从机处于发电再生状态,当再生电压上升,超过变频器的过压检测值时,从机发生过压报警。
解决办案:1. 设计一套变频器负载自动分配系统:可以检测二台变频器的输出电流,然后根据负载状态,改变变频器的频率给定,让主从二台电机同时处于做功状态,并且负载比较平衡。实现上面方案可应用变频器的内置PID功能来完成。也可以用外置PLC完成。
2. 在保证主从变频器输出频率同步性较好的前提下,采用变频器直流侧供电共母线技术。该技术的实现有多种方法。例如:a. 外加变频器直流供电电源. b.二台变频器直流母线并联(特别注意,该方法须外加器件及检测手段,才可以并联,具体方法,限于篇幅,恕不多述。)
方法还有很多,以上二点,仅供参考。
在控制板参数设置一个直流母线过电源,变频器自动加速
提供二手及全新CHE,CHF,CHV系列主控板及相关配件,专业维修英威腾变频器,应您所需。QQ:1642637913;875537433。
1、两台变频器直流母线连起来
2、调整两台变频器的下垂率
等待高手回答