楼上的方法不太可行,如果是二次仪表坏了可以用测电阻的方法计算,但是如果是传感器坏了,你测出的电阻也是不准的,计算出的温度肯定也不准。
没有更好的方法,只有使用替代法,找到一个确认是正常的传感器,不一定要是和现场的传感器同型号,因为二次仪表一般都是智能的,你使用什么分度的传感器,只要在设置里告诉它就可以了。
如何知道它的分度呢?
可以检测已知温度来判断是哪个坏了,例如测开水的温度(100度)。
这个只要把PT100抽出,放在室温下量粮电阻值就可知道。
偶认为这个机械式的有可能损坏,因为现场的震动,时间长了会不准。
还有可能就是工艺问题,因为温度传输的滞后性和两个仪表安装位置的不同其会造成两者数值相差较大。
判断温度传感器好坏,要根据具体情况,如长期使用下,接线处松动,测量传感器的阻值,做好的方法就是拿个新的更换上,如果问题解决了就证明温度传感器是坏的,如果不能排除故障,那就是其它问题。温度传感器制造 18017356670