我手里有个项目,5个支持hart协议的传感器,连成hart网络,网络连接好了之后,利用软件进行监控,但是软件在开机的时候,搜索5个传感器,有的时候出现只能找到3-4个的情况,感觉网络总是不稳定。各位专家有什么建议??
用笔记本时候要强些,用台式机的时候最差,特别是用IBM的台式机,我怀疑是屏蔽接地和干扰的问题,请各位专家出出主意。
我手里有个项目,5个支持hart协议的传感器,连成hart网络,网络连接好了之后,利用软件进行监控,但是软件在开机的时候,搜索5个传感器,有的时候出现只能找到3-4个的情况,感觉网络总是不稳定。各位专家有什么建议??
用笔记本时候要强些,用台式机的时候最差,特别是用IBM的台式机,我怀疑是屏蔽接地和干扰的问题,请各位专家出出主意。
解决办法是:
(1)你所使用的HART猫应该是内部具备电磁隔离的规格,其必须能够保证计算机电路与HART电路至少500V以上的隔离度。
(2)由于是多个HART设备联网,做数字通信方式;所以要求使用带屏蔽层的双绞线通信电缆,而不要使用普通的AC220的护套线。
(3)电缆屏蔽层在HART猫这里一点会聚后,接入可靠地线。而变送器那端的电缆屏蔽层就一定需要浮空。
(4)使用以上措施,效果仍然不理想,请在HART猫输入端并联一个0.01uF的电容,最大不可以超过0.1uF。
(5)从5个传感器减少到2-3个传感器,可以降低信号损耗,对于一些灵敏度不够的HART猫来说,只能如此了。
(6)请试用MH200系列HART网关。
学习学习,楼上厉害啊
学习了,不过如果hart网络的网络阻抗不合适的话也有可能出现以上问题,合适的阻抗应该在230~680欧姆之间