合信的PLC和模块,总体来说在国内所有厂家中对比还是不错的!比台达好用,主要是可以用西门子STEP7的编程软件,公司的图纸和程序都不用再做更改,完全可以减少我们这些技术人员的工作量。PLC他们自己开发有一些不一样的产品,以前用过,所以也关注过其网站。像一款叫做226M-CAN的PLC就不错,类似于DP,但是不需要再用西门子300做主机了。模块的话,比西门子丰富,像输出模块西门子国内就只有8DO,他们就有16,32DO,这样选型就很灵活了 回复
引用 wm7282581 的回复内容:刚用过,用通讯口1进行485通讯,按理说应该用一口的指令,结果0口的指令就可以。用0口还不行,感觉仿得不到位,端子对不齐,做工不好 您用的是什么型号的PLC,您说的那个0口不能用,其实那个不是PPI口而是自由口吧?(这个通信口的位置在里侧,DB9头的颜色为黑色,旁边也有标注FPORT0),您说的外面那个通信口1其实正是通信口0 回复