我们一项目,采用的AB Compact logix L35E的CPU,1769-SDN下面挂了四个西门子ET200S系列的子站和一台AB的变频器,CPU的电是一直没断,现在在子站上电的时候SDN模块会出现扫描错误。各节点报78的故障(扫描列表不存在,节点号交替闪烁)。来回多断几次子站的电源就好了,或者断一下主机架的电源也没问题了。一直不明白是啥原因造成的。请各位指教!谢谢
各位大哥:
建议你先把西门子的从站拿掉,再试一下,如果依然是这样,再反过来把变频器拿掉,再试一下,找出是哪一台在影响总线通讯。
另外,78不是说扫描列表不存在,而是主站检测不到扫描列表中的从站。