关于DEVICE NE网络的问题

DeviceNet 浏览:1997 回复:3 收藏

网上巡逻  2008-12-23 09:04

各位大哥:

        我们一项目,采用的AB Compact logix L35E的CPU,1769-SDN下面挂了四个西门子ET200S系列的子站和一台AB的变频器,CPU的电是一直没断,现在在子站上电的时候SDN模块会出现扫描错误。各节点报78的故障(扫描列表不存在,节点号交替闪烁)。来回多断几次子站的电源就好了,或者断一下主机架的电源也没问题了。一直不明白是啥原因造成的。请各位指教!谢谢