楼上,手册上没有PLC作为从站的样例和设置。只有PLC作为主站访问其它MODBUS从站的样例。
?
台达的PLC作为从站不需要设置任何地方。只需要知道台达装置对应的标准Modbus地址,然后使用第三方设备按照标准的Modbus协议送数据给台达PLC即可!
如何对应呢?台达PLC的D寄存器和M寄存器如何对应标准的MODBUS地址?
台达D0对应MODBUS地址H1000
6楼,应不是这样子的。对应的MODBUS地址应是:00001、10001、30004、40001这样之类的。那又是怎么对应呢?
?
7楼,错了
本人做过实验。H1000是十六进制,转为十进制就是44097.对应关系就是如此。
kcbluesky:
您好!
十六进制H1000对应的十进制应是4096,而非44097。
Dn的MODBUS地址表示方法:40001+4096+n
明白了。谢谢各位。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
学习了一把,以前没做过。好!
台达的modbus指令不支持 05功能码的