PROFIBUS-DP梯形图请教
孤掌难鸣
2007-10-25 14:00
我现在用S7-300做PROFIBUS-DP的主站,有谁知道主站如何写梯形图给从站发数据,要超过8个WORD,我现在只能发2个WORD的数据,有做过的能否给看一下实例?好急啊.
-
2007-10-25 23:07
dp配网做过没有?从站占多少字节?
-
2007-10-26 07:56
谢谢您的回复,DP网是配好的,通过主站我可以配置从站,最多可以配100个WORD,我现在就是想一次性发更多的数据,看从站能不能正常接收.我梯形图调用的SFC14,SFC15,那样只能发2个WORD的数据,用配置参数的界面(监视和修改)最多可以传8个WORD,我想一次性往总线上发100个WORD的数据可以做到吗?
-
2007-10-26 10:47
可以调用FB块读取连续数据
-
2007-10-27 23:22
有PPO的类型来决定发送/接受字节的个数
-
2007-10-30 09:38
PPO5 最多10个PZD了。所以你要使用非周期性通讯,使用,SFC58,SFC59。一次可以最多发送206BYTE
你先了解了解这两个系统功能吧。
-
2007-10-31 10:19
请问各位高手用SFC15,SFC14不能发送和接收更多的数据吗?
-
2007-11-03 21:17
由ppo类型来决定
-
2007-11-05 08:30
lmhx先生,您好,我控制变频器的时候是由PP0类型决定,我要控制S7-200的数据那,我有EM277,已经组态好.还是有PPO的类型决定吗?而且我用Monitor/Modify窗口可以发送多于两个WORD的数据,您有给变频器发送PKW的实例吗,我现在主要想知道主站如何通过程序给从站发更多的数据,期望您的回答.
-
2007-11-07 14:58
SFC15,SFC14
记的可以啊!
我用他做过MODBUS协议啊!
-
2007-11-09 16:39
各位高手可以留个联系方式吗?或者上传一下你们的程序图片,大家知道的要不吝赐教.
-
2007-11-09 22:54
下面引用由布袋帽子在 2007-11-7 14:58:00 发表的内容:
SFC15,SFC14<br>记的可以啊!<br>我用他做过MODBUS协议啊!<br>
--------------------------------------------------------------------------------------------
SFC15,SFC14是做profibus读写用的,不能做modbus
-
2007-11-09 23:12
下面引用由孤掌难名在 2007-11-5 8:30:00 发表的内容:
lmhx先生,您好,我控制变频器的时候是由PP0类型决定,我要控制S7-200的数据那,我有EM277,…
--------------------------------------------------------------------------------------------
是的,我看错了,抱歉
与em277是通过下面图中的类型决定的,直接与L T指令就可以
-
2007-11-09 23:45
有没有程序实例阿,参考参考。
-
2007-11-12 15:38
越来越复杂的现场总线和工业以太网协议的使用,对于通讯技术的要求达到了新的高度。
本公司能够给您解决各种通讯疑难问题,请加技术支持群44132149.
-
2007-11-12 15:39
越来越复杂的现场总线和工业以太网协议的使用,对于通讯技术的要求达到了新的高度。
本公司能够给您解决各种通讯疑难问题,请加技术支持群44132149.