求助,台达变频器奇怪的输出不平衡
江佑
2007-07-22 22:00
台达F型37KW输出不平衡,U-V是400伏,V-W是450伏,U-W是450伏.但是P与U.V.W三相之间的电压又是一样的.带个小电机又看不出有抖动.
这样一来,不知道1.是否是算输出不平衡?因为带个小电机又看不出有抖动.2.如果是算输出不平衡,如何继续查下去.(我已经测量了驱动信号是三相都一样,电压变化也是一样的)
请各位高手指教
-
2007-07-23 09:29
用指针式万用表量一下试试看.
-
2007-07-23 13:18
我用的就是指针式万用表.
-
2007-07-23 13:24
起动后量P-U,V,W.N-U,V,W的输出直流电压,是不是不平衡?哪相不平衡再查这一相,估计是光藕4506的问题,你试一下
-
2007-07-23 13:25
起动后量P-U,V,W.N-U,V,W的输出直流电压,是不是不平衡?哪相不平衡再查这一相,估计是光藕4506的问题,你试一下
-
2007-07-23 13:25
起动后量P-U,V,W.N-U,V,W的输出直流电压,是不是不平衡?哪相不平衡再查这一相,估计是光藕4506的问题,你试一下
-
2007-07-25 21:27
我用的是指针式万用表.
起动后量P-U,V,W.N-U,V,W的输出直流电压,是平衡的,即电压是一样.如何继续查下去.
-
2007-07-25 22:02
如果说起动后量P-U,V,W和N-U,V,W的输出直流电压,是平衡的,即电压是一样,那么就可以说你这台台达变频器输出是平衡的,是没问题的,你测出的U-V是400伏,V-W是450伏,U-W是450伏是不正确的
-
2007-07-25 22:03
如果说起动后量P-U,V,W和N-U,V,W的输出直流电压,是平衡的,即电压是一样,那么就可以说你这台台达变频器输出是平衡的,是没问题的,你测出的U-V是400伏,V-W是450伏,U-W是450伏是不准确的
-
2007-07-25 22:05
台达变频器通病
不行就修吧
-
2007-07-26 22:43
心力你好,
台达变频器通病?不是吧?
请指点一下了!
-
2007-07-28 10:38
大家好;本人手上有一台 台达15KW -A的 运行到45HZ以上就报警GFF经检查输出三相不平横 然后把电流互感器的插头拔了下来 再一量三相输出平衡了 后来在朋友的帮忙下买了一套换上了,可发现在运行时又报OL(过载)了 真是晕啊!检查互感器输出U相为正压 V相为反压 W相也是正压 ,那位高手帮小弟分析分析到底是那的问题啊!!!!
-
2007-07-28 10:42
正常时 互感器是不是应该都是正压啊!!
-
2007-07-28 10:56
输出不平换光藕。
-
2007-07-28 11:24
可为什么我把互感器的连线拔了就可以了呢? 如果是驱动光藕的 问题,应该不论拔不拔互感器都应该是不平横的啊 !请指点
-
2007-07-28 11:48
有时候不是一种问题的,比如说模块坏了,驱动肯定坏。
你换的互感器是坏的