万用表测下模块输出
回复本条
肖映翼楼主
测了 没有输出
2026-07-30 10:57:41回复
回复 @肖映翼: 大概率是外部配线和拨码的问题,可以强制写入一个常数值给WY2,再次验证下CH0。
2026-07-30 13:14:47回复
肖映翼楼主
回复 @Enjinia: 模块换到别的机器上是正常的,但是别的机器的PLC的程序是上锁的,我看不到。官网手册上写的是CH0和CH2共用wx2 通过置复位Y2E 和Y2F来转换通道输出。传送指令给WY2是有数值的,但模块上CH0-CH2都没有输出。我觉得还是通道转换的问题,是不是还要写别的程序
2026-07-31 07:54:37回复
回复 @肖映翼: 监控下WX2异常标志。另外,从你截图数据看16384已经超限了,超限数据是不进行转换的。
2026-07-31 09:44:51回复
肖映翼楼主
回复 @Enjinia: 数据是正常的,因为是-10v-10V,16384对应的是0V 目前发现监控下模块的电源没有ON,24V供电也没有问题,模块也换过,哎·····
2026-07-31 21:02:11回复