西门子PLC、触摸屏代编程 点击:385 | 回复:6



New Beginning

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:1803
  • 历史总积分:1823
  • 注册:2022年7月17日
发表于:2026-07-25 15:26:21
楼主
求助帖200分-未结帖

4个变频器公用一个压力做恒压供水,PLC做PID,要求触摸屏手动,自动,尚未也可用手动自动。

有C服务。

悬赏怎么弄?谁告诉我?


1分不嫌少!



yiyunyuji

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2012年8月27日
发表于:2026-07-25 17:22:54
1楼

你看你要话多大的成本去做,有一点基础可以自己做,淘宝一大堆案例程序,找个相近的,修修改改;或者找个兼职,描述好详细工艺流程和要求,按照点位来算,3000块钱内应该有人做,PLC+触摸屏程序

回复本条

    

SCL_Engineer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:53
  • 历史总积分:53
  • 注册:2026年7月26日
发表于:2026-07-26 19:12:19
2楼

请问是什么变频器、PLC、触摸屏。

回复本条

    

121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 644回
  • 年度积分:1212
  • 历史总积分:37990
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2026-07-27 09:21:23
3楼

变频器都带恒压供水宏的,直接调用就行了,所以你这套东西最优的方案是:增加一个模拟量一分四的模块,把这个压力分成四路,每个变频器都给提供一路压力,然后用变屏器的宏做独立的恒压供水,PLC这边只需要控制哪台启动就可以,还需要一个点来控制变频器是工作在变频模式还是工频模式。接下来就是你逻辑的事了,一台工作只需要启动就行,当达到工频还无法达到设定压力,就把这台设置为工频运行,在启动第二台变频运行····以此类推,这叫加泵。减泵则是变频频率到达下限,则减掉工频运行的泵····再就是定时切泵,看你做到什么程度吧,这网上到处都是资料,用得着有C服务吗?

最后,你可以去网上看看,有那种200以内的恒压供水控制器,带四台泵或六台泵的都有,仅需要简单设置就可以达到你的要求。至于你的触摸屏,你可以和这个控制器或者变频器做个通讯显示下参数,做个启停操作即可。

回复本条

    

Enjinia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 65回
  • 年度积分:41
  • 历史总积分:4038
  • 注册:2022年6月22日
发表于:2026-07-27 10:05:41
4楼

引用 "121111115" 的回复,发表在3楼
        内容: 变频器都带恒压供水宏的,直接调用就行了,所以你这套东西最优的方案是:增加一个模拟量一分四的模块,把这个压力分成四路,每个变频器都给提供一路压力,然后用变屏器的宏做独立的恒压供水,PLC这边只需要控制哪...

回复本条

    

szhr911

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年7月26日
发表于:2026-07-29 14:56:00
5楼

MARK水温

回复本条

    

彩云之滇东北

  • 精华:37帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:151帖 | 2743回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:21154
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2026-08-07 09:09:01
6楼

选型需要明确,然后再找案例 