  记得刚上班的第三年也就是2017年,那时我厂5吨大行车大钩子和小钩子的刹车系统是电磁离合器,使用三个线圈,这三个线圈接法是星型接法。之前线圈坏了,换上以后用了两天又烧了。究其原因,是因为把线圈的出线跟入线接反了,导致产生逆序分量,从而烧坏线圈。从那以后换好线圈后,一个人用钳形电流表在线圈附近测电流,另外一人在驾驶室开行车,换一套线圈需要2个人,最少3小时以上。那时候我就想了个办法:根据星型接法中性点零电压原理,接好线后在中性点和地之间接一灯泡。然后一个人开行车,只要一开灯亮,说明线接的不对,倒线。这样我改进了方法以后换一套线圈连一个小时也用不了。只是在那样的管理环境下,谁又能发现你的知识和技术呢?哎,是金子如果埋很深也发不了光啊。就像梵高,天才画家,只有死后100年他的作品才被世人真正发现,生前仅仅卖出一幅作品。也许这就是我们电气人员的宿命吧。