变压器安装维修工程技术分析
单 位:深圳市中电物业管理有限公司
报告人:冯雷
日 期:2022年 05月26日
摘要:随着科学技术的不断发展和人们生活水平的不断提高,电力已经成为现代人们生产生活必不可少的重要能源,为了确保人们正常的生产生活用电,必须提高供电系统的安全性、可靠性和稳定性,对电力供应的发、变、供、配各个环节予以合理布局、分配和控制.在供配电工程中,变压器是将电力系统高电压变换成用户使用的低电压的设备,变压器供电质量直接影响到用户对电力能源的需求,它的重要性是不言而喻的
关键词:干式变压器;安装调试;运行维护
一;中电长城大厦干式变压器简介
位于深圳市南山区科技园长城园区的中电长城大厦,是一座集办公、商业和酒店等多功能应用的大厦,大厦分南塔、北塔和连接南北塔的裙楼构成,大厦的供配电系统分布在3个低压配电站和1个高压配电站内,有14台SCB11系列干式变压器安装在各低压配电站,它将10KV市电高压变为400V左右的可供使用的电压。
干式变压器是铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,依靠空气对流产生的风冷来冷却运行变压器绕组线圈温度。它的高、低压绕组均采用NOMEX绝缘材料漆包线绕制,然后再用无可燃性环氧树脂将绕组和铁芯浇注,绝缘水平F级,结构稳定,体积小,重量轻,耐雷电过电压冲击能力强,机械强度高,抗温度变化和突发短路能力强,无局部放电发生,对湿度、灰尘等污染不敏感,防潮性能好,过负荷能力强,长期运行的负荷率不超过变压器额定容量85%,在通风良好的环境下允许过载50%短时运行。干式变压器有完善的温度保护控制系统,长期运行的变压器绕组温度不超过65℃度,这样才能保证变压器安全可靠的运行。
二、干式变压器的安装、调试和检测
根据负荷的实际情况选择合适容量的干式变压器,可根据设计要求和负荷分配的大致情况估算所需的负荷容量,在低压配电站相应的位置安装合适容量的变压器,从供电可靠性方面考虑,需选择两台变压器各自分担负荷的一半,由两路电源分别供电,两台变压器互为联络,这样当一路电源停电,或者是某台变压器检修,可由另一台变压器承担起两台变压器的全部负荷,并且按全部计算负荷不超过单台变压器的额定容量的75~90%原则选择变压器
变压器的安装基础要牢固稳定,安装方向正确,变压器低压侧与低压配电柜在同一方向,安装水平度误差符合设计要求。变压器的接线应保证高压10KV母排相间距离为200mm,低压母排相间。相与零排,相与地之间安全距离为15mm,高压每相电缆应做单独支撑,低压母排也要做好支撑,不可使接线母排产生过高的机械拉力和扭矩受力,变压器高低压接线端,母排连接处,母排和变压器接线端子之间的电气连接必须正确,牢固可靠,有一定的接触压力,变压器低压侧的接地点要可靠地接入保护接地系统,外壳也要接入保护接地系统,低压侧采用三相四线制的,中性线要与接地系统相连。
变压器运行前要做低压耐压和泄漏电流绝缘试验,测量数值符合标准规定,测量变压器高压相间,低压相间,高压与低压,高压与地之间,低压与地之间绝缘电阻数值,测量高压用2500V兆欧表,低压用1000V兆欧表,正常情况低压相间绝缘最低1兆欧以上,高压相间绝缘最低10兆欧以上,正常情况下测量的绝缘阻值达到500兆欧以上或无穷大才符合运行标准。检查变压器的中性线接地和保护接地良好,变压器门、电缆桥架可靠接地,变压器附近无异物,外壳表面清洁,变压器的编号、标志铭牌等齐全。无误后可对变压器高压侧三次冲击送高压电,检查有无异常情况或响声,正常后可通电空载试运行,试运行期间要特别注意检查变压器有无异常响声、噪声和振动,有无焦臭味等异常气味,有无因局部发热造成变色,温控器能否手动开启风机,正常循环显示三相绕组的温度等,没问题后可按计划投入正常运行
三、干式变压器运行中的检查和维护
1:变压器的声音是否正常的嗡嗡声,有无不正常的杂音;
2:变压器周围有无焦臭味,或不正常的味道,有味道时要报请停运后检修;
3:变压器温控器显示的三相温度是否在65度以下,超过65度,温控器应能启动风机降温;
4:变压器高压瓷套管接线头有无闪光放电,高压侧和低压侧接线铜排有无因连接螺丝松温度过高而发红变色
5:查看变压器低压总开关的运行电流不应超过变压器的额定负载电流,运行电压不应超过额定电压的±5%
6:查看变压器三相电压,三相电流是否平衡,数值相差不大,三相四线制的变压器,中线电流不应超过相电流的25%,超过时应调节每相的负荷,尽量使各相趋于平衡;
7:按时抄录变压器低压总开关的运行电流,以便每天了解变压器的运行工况;
四:干式变压器的检修
1:清扫变压器高压瓷套管和变压器的外壳,吸收清理灰尘,检查风机是否正常开启,通风系统是否良好;
2:检查变压器外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母排有无变形破裂的,如果有这些问题,要即使更换;
3:检查母排之间连接的接触面是否清洁,无松动,除去氧化层涂上导电膏;
4:检查接地是否良好,地线是否腐蚀严重损坏,要及时更换;
5:紧固所有的引线端子、销子、接地螺丝、连接母排的螺丝,如有松动要及时更换螺丝或弹簧垫片,拧紧使其接触良好;
6:用相应电压等级的摇表分别测量高压相间,低压相间及每相对地绝缘阻值,应不低于出厂时的原始数据的70%,测量结束后,要将每相对地放电;
7:根据变压器运行时,低压侧的电压是否为额定电压的±5%范围,如电压超过此数值,应调节变压器一次侧高压绕组分接开关,改变变压器的变比,来改变变压器的低压二次输出电压,使变压器的低压电压符合电气设备的实际需要电压值;
8:检查变压器外观清洁无灰尘,现场无遗留的工具;
9:所有的检查处理情况应做好检修记录,以便查阅;
结语
变压器是供配电系统中将高压变换成同频率的可供使用的低压设备,变压器的选择要结合用电负荷的实际需要,现代高层建筑楼宇办公照明、消防、空调等设备一般选用干式变压器供电,干式变压器具有运行安全可靠,可阻燃,无污染等优点。投入运行的变压器要勤观察,遇到异常紧急情况要及时处理。按计划定期对变压器维保或检修,确保变压器长期处于安全、平稳、合理的运行状态。


客服
小程序
公众号